供熱管道施工存在的問題及對策
-
歡迎來電垂詢產品事宜。
-
咨詢熱線:010-86468776,13521628344(微信)
2020.06.29
1、概述
近年來,隨著供熱面積的逐步增長和環境壓力的不斷加大,位于城市市區內的供熱熱源逐漸向郊區轉移,供熱系統將會越來越多地出現長距離輸送管道,輸送距離早已突破傳統的20 km的限制。為了滿足輸送的經濟性要求,長距離供熱管道呈現出大管徑、高溫度、高壓力、大溫差的發展趨勢,以進一步提高輸送能力,實現最佳的效益目標。
長距離供熱管道所負責的供熱面積通常非常大,一般都超過1 000×104 m2。一個好的設計方案的實施,關鍵在于施工。如果在施工過程中處理不好,就會使供熱管道運行時處于危險之中,影響著千家萬戶的供熱安全性。本文結合工程實際,對供熱管道施工中存在的問題及對策進行探討。
2、施工過程存在的問題及對策
2.1 地下管線資料不全
2.1.1 主要問題
供熱管道屬于市政工程項目,大部分管道敷設在市區內。城市道路下面布置著各類市政配套管線,錯綜復雜,特別是在老城區,地下管線尤為復雜。施工過程中經常會遇到各種各樣的障礙物,例如污水管道、燃氣管?,設計人員就必須結合實際情況作出相應的設計變更來躲避這些障礙物。出現這種情況正是因為前期沒有詳細了解所設計的供熱管道路由及其附近區域的現狀管線資料,從而沒法在設計時統一考慮管道走向,做出應力水平和穩定性更好的管道布置方案。只能在施工時,結合實際情況,遇到什么障礙,就局部躲避什么障礙。通常由于施工時間和現場空間的限制,躲避方案不一定是最佳的設計方案,有可能造成管道的局部應力偏高,存在一定的安全隱患。
2.1.2 解決對策
在前期沒有現狀管線資料或現狀管線資料不全的情況下,施工時應提前統一放線,挖探坑就顯得非常重要。在供熱管道施工前,一定要做好溝槽的定位工作,宜采取整體放線、統一開挖的辦法,以提前統籌調整施工中碰到的障礙物。例如,在某一供熱管道敷設的路徑上,正好遇有一根污水管道與其交叉互相碰撞,如果兩根管道交叉互相碰撞的部分不是太多,就完全可以通過提前放線,然后通過計算,提前讓熱力管道逐漸改變坡度,最終敷設至兩根管道重疊處,有效避開污水管道。這樣,可以在很大的空間上通過調整供熱管道的布置來躲避障礙物,而且供熱管道的應力水平和穩定性也會得到很好的控制。
隨著國家智慧城市和智慧管網的不斷推進,城鎮各種新建管道的信息(例如,管道種類、管徑、埋深、走向等)將會匯集到城鎮統一的管理平臺,屆時,設計人員就會做出走向可控、應力可控、變更可控的設計。
2.2 土建開槽與放管焊接配合問題
2.2.1 主要問題
通常供熱管道某一標段中標的施工單位是一家,但是在施工現場,土建開槽和放管焊接一般是兩家不同的施工隊伍。土建開槽是為放管焊接服務的,應按照施工圖紙上的管道位置和深度進行開挖。但是實際施工時,開槽隊伍經常不按圖紙要求開挖,甚至在沒有任何地下障礙的農田里,竟然開挖的溝槽不是直線,而且開挖完畢就把隊伍撤走。放管焊接隊伍不得不在不合格的溝槽中焊接,出現了很多不合格的折角,造成管道出現局部應力集中的情況,影響供熱管道安全。
2.2.2 解決對策
①建設單位應盡量保證施工單位為同一隊伍,而且保證在施工過程中不同工種相互配合。
②項目監理單位應認真負責,確保施工單位按設計圖紙施工。
2.3 施工中使用不合格的泡沫墊
2.3.1 主要問題
施工圖中一般要求在管道的轉彎處及三通處需加裝泡沫墊,以吸收管道正負兩個方向的熱位移。泡沫墊的材料應采用密度為60~80 kg/m3的防潮型彈性聚氨酯(PUR)材質。特別要求,當供熱管道熱脹擠壓時泡沫墊能壓縮,當供熱管道冷縮時泡沫墊能回彈。
但是,施工中經常采用的是電器運輸過程中保護電器用的硬質泡沫,這種泡沫材質很脆,熱脹擠壓時容易壓碎,而當管道冷縮時不能回彈。經過幾次管道熱脹冷縮后,硬質泡沫就會變成碎渣,在彎頭、三通處形成空穴,如果地下水位較高,就會在空穴處積存大量的地下水。
彎頭、三通屬于異形件,異形件的保溫層很難制作,而且保溫層的接頭較多。如果保溫層的接頭處理不好,即使一個小小的縫隙都會讓空穴處的地下水進入保溫層,造成保溫層破壞失效、腐蝕工作管。
2.3.2 解決對策
①采用質量合格、滿足設計要求的泡沫墊,并嚴格按照設計要求施工。
②如果臨時購買不到符合要求的泡沫墊,也可以增加彎頭兩端約12 m長度范圍內的溝槽開挖寬度,一般增加的開挖寬度尺寸為管道保溫層外直徑的1倍,并且在彎頭兩側回填顆粒度為0~8 mm的無黏土砂子,即保證彎頭處能夠自由熱脹冷縮,也避免形成空穴。
2.4 不按施工圖要求回填砂
2.4.1主要問題
施工單位為了節省成本,經常不按照設計要求回填砂,而是將原土甚至含尖銳石塊的土直接回填溝槽。那么管道運行時,應力水平就會變差,而且石塊可能會直接作用于預制保溫管外護管,引起外護管的應力集中而加速破壞。
2.4.2 解決對策
在供熱管道施工中,應該嚴格按照施工圖的設計要求回填砂。
預制直埋保溫管周囏填砂?個優點:
①可以減小預制保溫管保溫層的垂直荷載。預制保溫管周邊回填的砂層,只要能緊貼保溫管道,整個回填層沒有空隙,無論如何夯實,砂層的密度都不會變化。在供熱管道直埋系統中,回填的砂層的剛度最大,土層的剛度最小,預制保溫管的剛度居中??梢詫⒈毓?、砂層及土壤的變形與受力情況簡化成彈簧模型,當管頂施加荷載時,在不同剛度的彈簧組合中,剛度大的彈簧受到較大的作用力。因此,管道周囏填砂Ｉ以有效地提?duì)垂直荷載的支撐,與回填土相比,減小了預制保溫管保溫層的垂直荷載。
②具有均壓作用。
③可以消除應力集中。
④可以保證回填質量。
2.5 管道保溫層補口質量不合格
2.5.1 主要問題
管道保溫層補口經常采用電熱熔套連接,然后在電熱熔套上鉆出發泡用的小孔,用移動發泡機進行現場發泡,發泡完成后,再用熱熔堵頭將小孔堵死。實際上,直徑約10 mm的發泡孔僅用熔化的堵頭根本密封不上,供熱管道運行時,首先開裂破壞的就是這個部位。
2.5.2 解決對策
①防水是保證保溫層補口質量的重中之重,因此,必須保證在保溫層補口過程中管道端口處不被地下水浸泡,保證保溫層的干燥。在保溫層補口保溫前應該檢查端頭聚氨酯泡沫是否進水,如果端頭聚氨酯泡沫進水,應去除含水的聚氨酯泡沫。
②電熱熔套材質必須與保溫管外護管材質相同,宜采用同一廠家生產的保溫管外護管和電熱熔套。
③建議管道補口先采用電熱熔套連接,再用熱收縮套進行二次密封,有效保證補口不浸水。
2.6 供熱管道沖洗不合格
2.6.1 主要問題
供熱管道安裝完成之后,必須按照設計要求進行沖洗工作。如果沒有沖洗或者沖洗不到位,那么殘留在管道中的泥沙就會堵塞換熱器,使其換熱能力大大降低,進而導致一級供熱管網的熱量傳遞不出去、二級供熱管網得不到足夠的熱量,不得已供熱企業只好通過加大二級供熱管網的循環水流量為代價來得到所需的熱量。這樣,不僅使運行費用大大增加,而且給人以熱源供熱能力不足的假象。
例如,某供熱工程投產后的幾個供暖期中,熱力站一級供熱管網的溫差遠小于設計溫差,為了保證熱用戶用熱,二級供熱管網循環水流量為設計流量的5倍之多。經過專業分析,原因可能是板式換熱器堵塞。熱力公司在停暖期組織人員對換熱器進行了清洗,從板式換熱器里清洗出來大量的污垢。在清洗后的供暖期中,該熱力站一級供熱管網的溫差基本達到了設計溫差,二級供熱管網循環水流量也比清洗前減少了很多。因此,在施工完成后必須對供熱管道進行清洗,而且保證管網運行時的水質要求。
2.6.2 解決對策
按照CJJ 28—2014《城鎮供熱管網工程施工及驗收規范》的要求,做好供熱管道沖洗工作。為了將殘存在管道內的雜物沖洗出去,沖洗應連續進行并且宜加大管道內的沖洗水流量,管道內沖洗水的平均流速不應低于1.5 m/s。當循環沖洗的水質較臟時,應更換循環沖洗的水繼續進行沖洗,直至排水中全部固形物含量接近或等于清潔的清洗用水全部固形物含量時為合格。
3、結語
施工單位應嚴格按照CJJ 28—2014《城鎮供熱管網工程施工及驗收規范》以及相關專業施工規范,針對現場實際情況,編制科學合理的施工方案。施工過程中,施工單位應與建設單位、設計單位及監理單位密切配合,按照設計要求及相關標準規范、規定進行施工,確保工程質量達標。監理單位應嚴格監督施工單位按圖施工,同時建設單位必須有主人翁意識,通過各方相互配合,共同保證供熱管道施工質量,確保供熱安全可靠。
北京安捷偉達科技有限公司,將一如既往地為你您提供熱情優質的服務和完美的發電電焊機、電焊工程車、焊接工程車、管道全自動焊機、液壓冷彎管機、智能管道焊接設備等產品解決方案,讓優異的ENGINE WELDER系列產品更好的服務于中國管道建設領域。